接口异常报错

接口报错500

https://c2.xinheyun.com/api/customize/autoJbk/dataCreate

参数是
[
{
“snNumber”: “U725HD107319_251023A043_”,
“procedureCode”: “扭矩测试”,
“status”: “QUALIFIED”,
“jbkStatus”: “NOT_FINISH_JBK”,
“machineCode”: “1601.02.01.2203”,
“inspectTime”: “2025-10-24T10:41:53.000+08:00”,
“inspectCards”: [
{
“inspectItem”: “扭矩/压力”,
“inspectResult”: “QUALIFIED”,
“inspectValue”: “15.12”
}
]
}
]

您好,请提供下公司名称,以及报错的信息,我们好排查下

{
“code”: 500,
“message”: “服务器开小差!请稍后重试”
}

江西杉盛复合材料有限公司

收到!已安排研发排查问题

您好,能否提供如何操作出现的错误? 或者这个接口我们可以主动调用一下吗?因为这个是一个定制自动报工接口,如果调用成功的话会产生额外的报工数据

可以的你们可以主动调用测试

现在调试有结果了吗?

您好,内部确认后,这个是定制接口,只对特定客户开放。咱们这边应该是用不到这个接口的,您是怎么发现这个接口的?

网上问来的,那设备数采产测自动报工应该用哪个接口?

这个接口是定制功能,每家设备数据不一样无法抽象通用接口,您可以联系下对接贵公司的销售或实施顾问,采用定制开发处理